Zekering van 20A in gemengde kring badkam
Even een kort vraagje.
Deze week komen ze de elektrische installatie keuren.
Nu hebben we een gemengde kring in de badkamer waarop dus enkele stopcontacten en verlichting zit.
Deze kring zit achter een diff van 30mA
Nu is de vraag.
Welke automaat moet er gebruikt worden volgens het Arei.no votes
-
-
18-03-2013, 13:45 #2Member
- Registered
- 08/04/12
- Location
- Mortsel
- Posts
- 2,308
- iTrader
- 11 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
20A Klopt idd.
Moest het énkel verlichting zijn is 16A met kabels van 1.5 mm² genoeg.
Voor stopcontacten (+ lichten op 1 kring) is het 20A met kabels van 2.5 mm².no votes
-
18-03-2013, 14:14 #3
De vorige keurder viel over het feit dat het 20Ampere was.
Hij vertelde me dat dit 16 A moest zijn.no votes
-
18-03-2013, 14:15 #4Member
- Registered
- 17/07/02
- Location
- Izegem
- Posts
- 2,382
- iTrader
- 6 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/6
als je een gemengde kring hebt moet je kabels van 2.5mm² gebruiken (voor zowel stopcontacten & verlichting) met een zekering van 16A!
16A en 1.5mm² is enkel voor als er enkel verlichting op de kring zit...
of toch zo staat het toch in mijn doe het zelf boekske!
no votes
-
18-03-2013, 15:19 #5Member
- Registered
- 08/04/12
- Location
- Mortsel
- Posts
- 2,308
- iTrader
- 11 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
Dan mag die vorige keurder toch zijn boek nog is opendoen

Letterlijk uit mijn boek (geen DIY rommeltje
):
Stopcontacten (met of zonder licht, dat maakt niet uit) staan op een automaat van 20A of een smeltzekering van 16 A. Ik lees dat uw installatie gekeurd moet worden, dus ik ga er toch vanuit dat het om een nieuwe installatie gaat die automaten gebruikt ipv de immens verouderde smeltzekering. Dit alles op een kabel van 2.5 mm²
Enkel licht zou 16A op 1.5 mm² zijn.
Dus tenzij je smeltzekeringen gebruikt kan je 16A pakken en had de vorige keurder gelijk.
Mijn boek is een jaar of 3 oud, dus ik denk niet dat dat ineens veranderd gaat zijn.no votes
-
18-03-2013, 15:25 #6
Het gaat om een nieuwbouw installatie.
De badkamer ligt in 3G2,5...
De persoon die kwam keuren volgt het boekje van freeza :
Dus de installatie in 2,5 maar op een automaat van 16 Ampere.
Wij hebben het gedaan zoals CL4P-TP aanhaalde :
3G 2,5 en een automaat van 20 AStopcontacten (met of zonder licht, dat maakt niet uit) staan op een automaat van 20A of een smeltzekering van 16 A. Ik lees dat uw installatie gekeurd moet worden, dus ik ga er toch vanuit dat het om een nieuwe installatie gaat die automaten gebruikt ipv de immens verouderde smeltzekering. Dit alles op een kabel van 2.5 mm²
Enkel licht zou 16A op 1.5 mm² zijn.
Dus tenzij je smeltzekeringen gebruikt kan je 16A pakken en had de vorige keurder gelijk.
Mijn boek is een jaar of 3 oud, dus ik denk niet dat dat ineens veranderd gaat zijn.
*Edit* Het kan natuurlijk wel dat dit inderdaad binnen de laatste 3 jaar aangepast ist.no votes
-
18-03-2013, 15:39 #7Deactivated user
- Registered
- 07/11/11
- Location
- Duffel
- Posts
- 118
- iTrader
- 2 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
Dan moet je controleren of je schakelaar voor het licht 16 of 20 A , maar aangezien het voor je badkamer is en verlichting, zou ik aanraden voor een automaat van 16 A.
Ter opmerking, het is niet omdat je 2,5 mm² kabel hebt gebruikt voor verlichting dat het 20 A is, de schakelaars hebben ook een waarde opstaan. Dat is ook een reden bij keuring !!!!
PS: Heb zelfde voorval gehad bij keuring , gemengde kring (licht + stopcontact) op 16 A geplaatst achter differentieel. Toen pas goedgekeurd !!no votes
-
18-03-2013, 15:47 #8Platinum Member
- Registered
- 01/08/04
- Location
- De K.
- Posts
- 29,744
- iTrader
- 51 (100%)
- Mentioned
- 11 Post(s)
- Reputation
- 2/826
Re: Zekering van 20A in gemengde kring badkam
Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
PSN:Mrkend54lno votes
-
18-03-2013, 15:54 #9Member
- Registered
- 08/04/12
- Location
- Mortsel
- Posts
- 2,308
- iTrader
- 11 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
Lijkt mij raar dat je geen 20A mag gebruiken? Dat is nochtans de wet.
Maar bon, het kan dat ik fout ben, ondertussen mogen enkelpolige schakelaars ook al terug in de badkamer. Tot voor een paar jaar was het ook verplicht om dubbelpolige schakelaars te gebruiken.
Edit:
Voila, MrKendl geeft mij ook gelijk
no votes
-
18-03-2013, 16:18 #10Deactivated user
- Registered
- 07/11/11
- Location
- Duffel
- Posts
- 118
- iTrader
- 2 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
wie het ziet ....

En heb me keuringsverslag hier bovengehaald van kort geleden en 'i rest my case' 16A ...no votes
-
18-03-2013, 16:19 #11
Haha, precies een strijd tussen 16 Ampere en 20 Ampere.
Maar momenteel heb ik dus nog steeds geen zekerheid :P
PS: Heb zelfde voorval gehad bij keuring , gemengde kring (licht + stopcontact) op 16 A geplaatst achter differentieel. Toen pas goedgekeurd !!Gemengde kring is altijd 20A met 2,5 sectieno votes
-
18-03-2013, 16:28 #12Deactivated user
- Registered
- 07/11/11
- Location
- Duffel
- Posts
- 118
- iTrader
- 2 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
Sorry voor me heftige reactie misschien. Maar ik geef niemand ongelijk hier.
Officieel staat het inderdaad in de arei zoals eender vermeld was, dat
juist is. Maar de keurder ging dan weer verder op het verhaal van wat voor type schakelaar het is.Gemengde kring aangesloten op 2,5 mm² achter een 20 A automaat
Er zijn schakelaars voorzien voor 20 A en 16A (ik spreek voor automaten en niet smeltveiligheden)
Daar de schakelaar voorzien was voor 16 automaat en waar 'verlichting die aangesloten is op 16 A' .
Meestal ga je enkel 20 A vinden bij dubbelpolige schakelaars.
groetjes,no votes
-
18-03-2013, 16:42 #13Member
- Registered
- 08/04/12
- Location
- Mortsel
- Posts
- 2,308
- iTrader
- 11 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
Maar er gaat toch nooit 20A aan licht alleen door 1 schakelaar gaan? Dat is 4.6kW. Ooit al 1 lamp gezien van 4.6 of meerdere van minstens een halve kW elk?
no votes
-
18-03-2013, 17:02 #14
Aha!
Dat wil zeggen dat het waarschijnlijk een schakelaar zal zijn van 16 A (Ik denk dat deze standaard zelf 10 Ampere zijn van Niko)
We zijn al overgeschakeld naar enkelpolige schakelaar (aangezien dubbelpolig nu ook niet meer verplicht is) dus een automaat van 16 Ampere zal waarschijnlijk een must zijn vooraleer het boeltje gekeurd kan worden.no votes
-
18-03-2013, 17:35 #15Platinum Member
- Registered
- 01/08/04
- Location
- De K.
- Posts
- 29,744
- iTrader
- 51 (100%)
- Mentioned
- 11 Post(s)
- Reputation
- 2/826
Re: Zekering van 20A in gemengde kring badkam
Schakelmateriaal is geen referentie om uw automaat te bepalen.
Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
PSN:Mrkend54lno votes