    Zekering van 20A in gemengde kring badkam

    Even een kort vraagje.

    Deze week komen ze de elektrische installatie keuren.
    Nu hebben we een gemengde kring in de badkamer waarop dus enkele stopcontacten en verlichting zit.

    Deze kring zit achter een diff van 30mA
    Nu is de vraag.

    Welke automaat moet er gebruikt worden volgens het Arei.
    no votes  

  2. #2

    Registered
    08/04/12
    Location
    Mortsel
    Posts
    2,308
    iTrader
    11 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    20A Klopt idd.

    Moest het énkel verlichting zijn is 16A met kabels van 1.5 mm² genoeg.
    Voor stopcontacten (+ lichten op 1 kring) is het 20A met kabels van 2.5 mm².
    no votes  

  3. #3
    awaces's Avatar
    Registered
    28/11/04
    Location
    Kuurne
    Posts
    2,637
    iTrader
    87 (99%)
    Mentioned
    1 Post(s)
    De vorige keurder viel over het feit dat het 20Ampere was.
    Hij vertelde me dat dit 16 A moest zijn.
    no votes  

  4. #4
    freeza's Avatar
    Registered
    17/07/02
    Location
    Izegem
    Posts
    2,382
    iTrader
    6 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/6
    als je een gemengde kring hebt moet je kabels van 2.5mm² gebruiken (voor zowel stopcontacten & verlichting) met een zekering van 16A!

    16A en 1.5mm² is enkel voor als er enkel verlichting op de kring zit...

    of toch zo staat het toch in mijn doe het zelf boekske!
    no votes  

  5. #5

    Registered
    08/04/12
    Location
    Mortsel
    Posts
    2,308
    iTrader
    11 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    Quote Originally Posted by awaces View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    De vorige keurder viel over het feit dat het 20Ampere was.
    Hij vertelde me dat dit 16 A moest zijn.
    Dan mag die vorige keurder toch zijn boek nog is opendoen

    Letterlijk uit mijn boek (geen DIY rommeltje ):

    Stopcontacten (met of zonder licht, dat maakt niet uit) staan op een automaat van 20A of een smeltzekering van 16 A. Ik lees dat uw installatie gekeurd moet worden, dus ik ga er toch vanuit dat het om een nieuwe installatie gaat die automaten gebruikt ipv de immens verouderde smeltzekering. Dit alles op een kabel van 2.5 mm²
    Enkel licht zou 16A op 1.5 mm² zijn.

    Dus tenzij je smeltzekeringen gebruikt kan je 16A pakken en had de vorige keurder gelijk.

    Mijn boek is een jaar of 3 oud, dus ik denk niet dat dat ineens veranderd gaat zijn.
    no votes  

  6. #6
    awaces's Avatar
    Registered
    28/11/04
    Location
    Kuurne
    Posts
    2,637
    iTrader
    87 (99%)
    Mentioned
    1 Post(s)
    Het gaat om een nieuwbouw installatie.

    De badkamer ligt in 3G2,5...
    De persoon die kwam keuren volgt het boekje van freeza :
    Quote Originally Posted by freeza View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    als je een gemengde kring hebt moet je kabels van 2.5mm² gebruiken (voor zowel stopcontacten & verlichting) met een zekering van 16A!

    16A en 1.5mm² is enkel voor als er enkel verlichting op de kring zit...

    of toch zo staat het toch in mijn doe het zelf boekske!

    Dus de installatie in 2,5 maar op een automaat van 16 Ampere.

    Wij hebben het gedaan zoals CL4P-TP aanhaalde :
    Stopcontacten (met of zonder licht, dat maakt niet uit) staan op een automaat van 20A of een smeltzekering van 16 A. Ik lees dat uw installatie gekeurd moet worden, dus ik ga er toch vanuit dat het om een nieuwe installatie gaat die automaten gebruikt ipv de immens verouderde smeltzekering. Dit alles op een kabel van 2.5 mm²
    Enkel licht zou 16A op 1.5 mm² zijn.

    Dus tenzij je smeltzekeringen gebruikt kan je 16A pakken en had de vorige keurder gelijk.

    Mijn boek is een jaar of 3 oud, dus ik denk niet dat dat ineens veranderd gaat zijn.
    3G 2,5 en een automaat van 20 A


    *Edit* Het kan natuurlijk wel dat dit inderdaad binnen de laatste 3 jaar aangepast ist.
    no votes  

  7. #7

    Registered
    07/11/11
    Location
    Duffel
    Posts
    118
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    Dan moet je controleren of je schakelaar voor het licht 16 of 20 A , maar aangezien het voor je badkamer is en verlichting, zou ik aanraden voor een automaat van 16 A.

    Ter opmerking, het is niet omdat je 2,5 mm² kabel hebt gebruikt voor verlichting dat het 20 A is, de schakelaars hebben ook een waarde opstaan. Dat is ook een reden bij keuring !!!!

    PS: Heb zelfde voorval gehad bij keuring , gemengde kring (licht + stopcontact) op 16 A geplaatst achter differentieel. Toen pas goedgekeurd !!
    no votes  

  8. #8
    MrKend54l's Avatar
    Registered
    01/08/04
    Location
    De K.
    Posts
    29,744
    iTrader
    51 (100%)
    Mentioned
    11 Post(s)
    Reputation
    2/826

    Re: Zekering van 20A in gemengde kring badkam

    Quote Originally Posted by tommyken View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Dan moet je controleren of je schakelaar voor het licht 16 of 20 A , maar aangezien het voor je badkamer is en verlichting, zou ik aanraden voor een automaat van 16 A.

    Ter opmerking, het is niet omdat je 2,5 mm² kabel hebt gebruikt voor verlichting dat het 20 A is, de schakelaars hebben ook een waarde opstaan. Dat is ook een reden bij keuring !!!!

    PS: Heb zelfde voorval gehad bij keuring , gemengde kring (licht + stopcontact) op 16 A geplaatst achter differentieel. Toen pas goedgekeurd !!
    3,6kw aan licht. Dat moet een fameuze badkamer zijn :P deze redenering klopt niet. Gemengde kring is altijd 20A met 2,5 sectie.
    Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
    PSN:Mrkend54l
    no votes  

  9. #9

    Registered
    08/04/12
    Location
    Mortsel
    Posts
    2,308
    iTrader
    11 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    Quote Originally Posted by tommyken View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Dan moet je controleren of je schakelaar voor het licht 16 of 20 A , maar aangezien het voor je badkamer is en verlichting, zou ik aanraden voor een automaat van 16 A.

    Ter opmerking, het is niet omdat je 2,5 mm² kabel hebt gebruikt voor verlichting dat het 20 A is, de schakelaars hebben ook een waarde opstaan. Dat is ook een reden bij keuring !!!!

    PS: Heb zelfde voorval gehad bij keuring , gemengde kring (licht + stopcontact) op 16 A geplaatst achter differentieel. Toen pas goedgekeurd !!
    Lijkt mij raar dat je geen 20A mag gebruiken? Dat is nochtans de wet.

    Maar bon, het kan dat ik fout ben, ondertussen mogen enkelpolige schakelaars ook al terug in de badkamer. Tot voor een paar jaar was het ook verplicht om dubbelpolige schakelaars te gebruiken.

    Edit:

    Voila, MrKendl geeft mij ook gelijk
    no votes  

  10. #10

    Registered
    07/11/11
    Location
    Duffel
    Posts
    118
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    wie het ziet ....


    En heb me keuringsverslag hier bovengehaald van kort geleden en 'i rest my case' 16A ...
    no votes  

  11. #11
    awaces's Avatar
    Registered
    28/11/04
    Location
    Kuurne
    Posts
    2,637
    iTrader
    87 (99%)
    Mentioned
    1 Post(s)
    Haha, precies een strijd tussen 16 Ampere en 20 Ampere.

    Maar momenteel heb ik dus nog steeds geen zekerheid :P

    PS: Heb zelfde voorval gehad bij keuring , gemengde kring (licht + stopcontact) op 16 A geplaatst achter differentieel. Toen pas goedgekeurd !!
    Gemengde kring is altijd 20A met 2,5 sectie
    no votes  

  12. #12

    Registered
    07/11/11
    Location
    Duffel
    Posts
    118
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    Sorry voor me heftige reactie misschien. Maar ik geef niemand ongelijk hier.
    Officieel staat het inderdaad in de arei zoals eender vermeld was, dat

    Gemengde kring aangesloten op 2,5 mm² achter een 20 A automaat
    juist is. Maar de keurder ging dan weer verder op het verhaal van wat voor type schakelaar het is.


    Er zijn schakelaars voorzien voor 20 A en 16A (ik spreek voor automaten en niet smeltveiligheden)
    Daar de schakelaar voorzien was voor 16 automaat en waar 'verlichting die aangesloten is op 16 A' .

    Meestal ga je enkel 20 A vinden bij dubbelpolige schakelaars.

    groetjes,
    no votes  

  13. #13

    Registered
    08/04/12
    Location
    Mortsel
    Posts
    2,308
    iTrader
    11 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/0
    Maar er gaat toch nooit 20A aan licht alleen door 1 schakelaar gaan? Dat is 4.6kW. Ooit al 1 lamp gezien van 4.6 of meerdere van minstens een halve kW elk?
    no votes  

  14. #14
    awaces's Avatar
    Registered
    28/11/04
    Location
    Kuurne
    Posts
    2,637
    iTrader
    87 (99%)
    Mentioned
    1 Post(s)
    Aha!
    Dat wil zeggen dat het waarschijnlijk een schakelaar zal zijn van 16 A (Ik denk dat deze standaard zelf 10 Ampere zijn van Niko)

    We zijn al overgeschakeld naar enkelpolige schakelaar (aangezien dubbelpolig nu ook niet meer verplicht is) dus een automaat van 16 Ampere zal waarschijnlijk een must zijn vooraleer het boeltje gekeurd kan worden.
    no votes  

  15. #15
    MrKend54l's Avatar
    Registered
    01/08/04
    Location
    De K.
    Posts
    29,744
    iTrader
    51 (100%)
    Mentioned
    11 Post(s)
    Reputation
    2/826

    Re: Zekering van 20A in gemengde kring badkam

    Schakelmateriaal is geen referentie om uw automaat te bepalen.
    Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
    PSN:Mrkend54l
    no votes  

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

Log in

Log in