Thermostatische kranen: verwarming
Hello,
Ik vroeg mij iets af ivm verwarming:
Stel: je hebt een thermostaat hangen in de woonkamer. Dan moet je veronderstel ik geen thermostatische kranen hebben op de verwarmingen die in de woonkamer hangen hé, enkel op de verwarmingen in de andere kamers?
En hoe werkt zo'n thermostatische kraan juist: kan je daar de watertoevoer op regelen, + de temperatuur? Of enkel de temperatuur en beslist de kraan dan zelfs hoeveel water hij erdoor laat?
En hoe zit het dan met de gewone verwarmingskranen: als de woonkamerthermostaat de temperatuur regelt, zet je dan best de kraan volledig open, het hele jaar door? Indien niet, hoe weet je op welke stand je hem moet zetten?
Alvast bedankt !no votes
-
-
29-05-2011, 18:02 #2no votes
-
29-05-2011, 18:13 #3Approved 9liver
- Registered
- 12/07/08
- Location
- Ieper
- Posts
- 2,833
- iTrader
- 63 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 1/303
Psn ID = fiezik
Battlefield Veteran BF3, BF4, BF1 & BF V Battlelog BF3, Battlelog BF4 & BF Stats BF1no votes
-
29-05-2011, 18:16 #4Member
- Registered
- 01/01/04
- Location
- Ardooie
- Posts
- 464
- iTrader
- 6 (88%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
Op die ingebouwde bypass moogde ni vertrouwen, das meestal 3/8 of kleiner terwijl ne externe toch veelal halve duim of 3/4 is.
Gewoon geen thermostatische koppen in de ruimte waardat de thermostaat hangt, en in slaapkamer kunde da wel doen.no votes
-
29-05-2011, 19:20 #5Member
- Registered
- 21/07/02
- Location
- Oostende
- Posts
- 3,520
- iTrader
- 39 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
Ok. Niet-thermostatische kranen dus nooit toedraaien.
Maar mag je ze dan op 50/50 draaien? En zoja, waarom zou je dat doen?no votes
-
29-05-2011, 19:22 #6Approved 9liver
- Registered
- 12/07/08
- Location
- Ieper
- Posts
- 2,833
- iTrader
- 63 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 1/303
de diameter doet er toch niet om bij een bypass? zolang die maar niet kleiner is dan 3/8 een bypass staat er toch voor de veiligheid van uw ketel & installatie, dus wanneer alle thermostatische kranen dicht zijn gaat het warme water via de bypass rechtstreeks van uw depart naar uw retour en zo komt je ketel op temperatuur en gaat hij uit.
En geen thermostatische koppen waar de thermostaat hangt? Jongen, als uw thermostaat op warmte komt gaat hij uw ketel uitschakelen met gevolg dat uw huis geen verwarming meer krijgt tot uw thermostaat is afgekoeld en weer warmte vraagt. Bij thermostatische koppen gaat de radiator gewoon geen warmte meer vragen tot alle radiatoren hun kamer hebben opgewarmd en zo de ketel gaan doen uitvallen.
Je mag ze zeker en vast dicht draaien, maar niet voor een lange tijd, zeker niet de volledige winter anders gaan ze bij het terug open draaien, binnenin dicht blijven. 50/50? Tuurlijk mag dat, dan stuur je gewoon de helft van het warme water naar je radiator en de andere helft naar de ketel bij een 1 pijps systeem of de andere helft naar de volgende radiator in serie bij een 2 pijps systeem
edit : Het is eerder aangeraden om gewone radiatorkranen te plaatsen in een kamer waar geen thermostaat hangt.Last edited by Fiezik; 29-05-2011 at 19:29.
Psn ID = fiezik
Battlefield Veteran BF3, BF4, BF1 & BF V Battlelog BF3, Battlelog BF4 & BF Stats BF1no votes
-
29-05-2011, 19:54 #7Member
- Registered
- 21/07/02
- Location
- Oostende
- Posts
- 3,520
- iTrader
- 39 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
Dit klinkt alsof je op die manier bij een 1 pijps systeem warm water verspilt, en het klink ook dat het bij beide systemen langer duurt om je huis op te warmen.
Dus is het eigenlijk totaal niet nuttig om je gewone kranen 50/50 te draaien? Dat is niet zuiniger ofzo?no votes
-
29-05-2011, 19:59 #8sos
- Registered
- 16/08/08
- Location
- Westhoek
- Posts
- 36,687
- iTrader
- 3 (100%)
- Mentioned
- 105 Post(s)
- Reputation
- 7/2111
huh? waarom dat? onze installateur stelde net het omgekeerde voor (nu, we hebben nu toch behalve in living/keuken, overal digitale thermostatische koppen hangen).
Ik zie het nut niet in van thermostaatkranen te hangen in kamer waar de thermostaat zelf hangt. Laat daar gewoon normale radiatorkranen hangen en laat de thermostaat de warmte regelen van die radiatoren... waarom zou dat slecht zijn?“ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"
[ Tot 25/12/2020 hier te vinden, daarna enkel op https://www.beyondgaming.be/forum/ ]
Mij nodig? Tag me @JPV @Beyondgaming.beno votes
-
29-05-2011, 20:05 #9Approved 9liver
- Registered
- 12/07/08
- Location
- Ieper
- Posts
- 2,833
- iTrader
- 63 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 1/303
Bij een 1 pijps is het gewoon "stom" om je radiator maar voor de helft open te zetten, langs de andere kant zal je ketel (enkel als het een modulerende ketel is) niet zoveel verbruiken/verbranden omdat het water al/nog warm is. Het enige wat hij gaat bijverwarmen is de warmteverliezen die je gaat hebben via je leidingen. bij een 2 pijps systeem is het misschien wel beter om een kraan 50/50 te zetten want dan stuur je de andere helft van het warme water rechtstreeks naar de andere radiator. mocht je bij een 2 pijps systeem de kraan 100/0 zetten dan komt het koude water van de 1e radiator in de 2e radiator, bij de 3e radiator komt dan het koude water van de 2e etc etc maar de nieuwste radiatorkranen bij 2 pijps systeem zijn al voorzien dat ze de helft van het warme water doorlaten naar de volgende radiator, om men lange tekst over een 2 pijps systeem even kort samen te vatten, het maakt niet echt uit of je hem 100/0 of 50/50, ... gaat zetten tenzij je nog met een oude installatie zit (>10 jaar)

Aangezien je ook van Ieper bent, welke installateur is dat dan als ik vragen mag?
dit is wat ik dus zei over thermostaten en thermostatische kranen in 1 kamerEen thermostatische kraan is voorzien van een thermisch voelelement dat ervoor zorgt dat wanneer een bepaalde temperatuur bereikt wordt, de warmwatertoevoer naar de radiator afgesloten wordt. Het is te vergelijken met een kamerthermostaat met dat verschil dat de kamerthermostaat er bij het bereiken van een bepaalde temperatuur voor zorgt dat de ketel aan- of afspringt, terwijl een thermostatische radiatorkraan enkel één radiator stuurt. In de kamer waar zich de kamerthermostaat bevindt (meestal de woonkamer) heeft het weinig zin om radiatorkranen te plaatsen, wel in de andere vertrekken van je woning. Algemene regel: In alle kamers behalve de referentieruimte (meestal de woonkamer) dienen overgedimensioneerde radiatoren te worden voorzien. Stel de kamerthermostaat in op een zekere temperatuur. In de kamers buiten de referentieruimte kan de temperatuur beperkt worden met de thermostatische kranen. In de badkamer wordt er niet beperkt en bereikt u dus een hogere temperatuur.
Bron : Junkers.beLast edited by Fiezik; 29-05-2011 at 22:04.
Psn ID = fiezik
Battlefield Veteran BF3, BF4, BF1 & BF V Battlelog BF3, Battlelog BF4 & BF Stats BF1no votes
-
29-05-2011, 21:00 #10Member
- Registered
- 21/07/02
- Location
- Oostende
- Posts
- 3,520
- iTrader
- 39 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/0
In het geval je dan met een recente installatie zou zitten: als je hem op 50/50 zou zetten zal het water dan wel aan de helft van de snelheid verspreid worden, en zal je kamer maar voor de helft zo snel opwarmen? Dus maakt het dan toch een beetje uit?
Of ben ik verkeerd ?no votes
-
29-05-2011, 22:01 #11Approved 9liver
- Registered
- 12/07/08
- Location
- Ieper
- Posts
- 2,833
- iTrader
- 63 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 1/303
je radiator zal inderdaad minder snel gaan opwarmen maar de helft water dat je niet gebruikt wordt wel gebruikt in de volgende radiator...
als je echt snel wil gaan verwarmen is 100/0 natuurlijk het beste...
Psn ID = fiezik
Battlefield Veteran BF3, BF4, BF1 & BF V Battlelog BF3, Battlelog BF4 & BF Stats BF1no votes
-
29-05-2011, 22:02 #12sos
- Registered
- 16/08/08
- Location
- Westhoek
- Posts
- 36,687
- iTrader
- 3 (100%)
- Mentioned
- 105 Post(s)
- Reputation
- 7/2111
Mv Projects (Movetherm)jij zei toch "=> neen, iedere kamer heeft zijn eigen thermostatische kranen nodig."? Of bedoelde je iets anders?
“ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"
[ Tot 25/12/2020 hier te vinden, daarna enkel op https://www.beyondgaming.be/forum/ ]
Mij nodig? Tag me @JPV @Beyondgaming.beno votes
-
29-05-2011, 23:26 #13Approved 9liver
- Registered
- 12/07/08
- Location
- Ieper
- Posts
- 2,833
- iTrader
- 63 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 1/303
Ah Movetherm, niet zo ver van mijn zaak

iedere kamer heeft zijn thermostatische kranen nodig als ze vaak worden gebruikt. Een kamer met of zonder thermostaat (bv badkamer) kan je dan voorkeur geven voor gewone kranen te plaatsen omdat men het graag wat warmer heeft in de badkamer... (zonder thermostatische kranen dus, want die sluiten op een bepaalde temp.)Psn ID = fiezik
Battlefield Veteran BF3, BF4, BF1 & BF V Battlelog BF3, Battlelog BF4 & BF Stats BF1no votes
-
30-05-2011, 09:05 #14sos
- Registered
- 16/08/08
- Location
- Westhoek
- Posts
- 36,687
- iTrader
- 3 (100%)
- Mentioned
- 105 Post(s)
- Reputation
- 7/2111
waarom heeft iedere kamer thermostatische kranen nodig? Als het in de living hier 20 graden is en de thermostaat staat op 20, dan zal hij mooi afslaan
. Hoef ik toch geen aparte thermostaatkoppen voor?
En 't mag idd wel warmer zijn in de badkamer, maar de badkamer moet maar 's ochtends en 's avonds warm zijn. dus dan is een thermostatische kraan toch wel handig? Anders warmt die badkamer ook overdag op...“ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"
[ Tot 25/12/2020 hier te vinden, daarna enkel op https://www.beyondgaming.be/forum/ ]
Mij nodig? Tag me @JPV @Beyondgaming.beno votes
-
30-05-2011, 18:59 #15Approved 9liver
- Registered
- 12/07/08
- Location
- Ieper
- Posts
- 2,833
- iTrader
- 63 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 1/303
Living = zuidkant met ramen? dwz dat het met een klein beetje verwarming gemakkelijk aan 20 graden komt, ookal is het winter (zon + dubbel glas = warmte) = uw ketel slaat via de thermostaat af terwijl het in een andere kamer (noordkant bv) nog verre van 20 graden is, bij thermostatische koppen zal de ketel pas afslaan waar het overal de ingestelde temperatuur is.
Idd, je hoeft geen thermostatische koppen in de badkamer (zei ik ook in bericht #13), want die kranen gaan dicht op 21 graden (ongeveer) en daar hoeft men dus (bij voorkeur) normale kranen te plaatsen met thermostaat (waar je kan instellen hoeveel graden men het daar wilt, op welke dag & uur, bv maandag morgen tussen 6u en 7u s'morgens wil ik het hier 24 graden)Psn ID = fiezik