    Vervarmingspomp draait niet? Stuk of verkeerde instelling

    Ik heb een vitodens 200W gasketel van Viessmann en heb een mengfles met 2 WILO pompen. Installatie is nog net geen 2 jaar oud.
    Eentje is voor de radiatoren boven, de andere is voor de vloerverwarming boven en beneden.

    Tot dinsdag werkte de vloerverwarming goed, maar de badkamer begon koud te worden (20°C) en heb dan circuit VC1 aangezet zodat de radiatoren ook werken (6-9h en 18-21h).
    De radiatoren worden boven nu warm en de badkamer is weer een lekkere 24°C.
    Maar volgens mij werkt VC2 (vloerverwarming) sindsdien niet meer, de WILO pomp gaat ook niet aan terwijl de verwarming sowieso van 6h-22h moet werken (en de pomp gaat dan ook aan). Ik heb geen enkele setting van VC2 aangeraakt, dus waarom dat nietmeer werkt heb ik het raden naar.
    Ik twijfelde gisteren al daar de temp maar 20,9°C was als ik ging slapen en heb deze morgend de cover eraf gehaald en de pomp is inderdaad gewoon uit.

    Ik heb geprobeerd:
    - Stooklijn heel hoog te leggen --> gebeurd niks
    - Gevraagde temperatuur van 22 -> 37°C --> gebeurd niks
    - Partymode activeren in VC2 (altijd aan)
    - Installateur gebeld, die komt morgen.

    Maar in afwachting, heb ik iets verkeerd gedaan? Zie ik een setting over het hoofd?
    Settings VC2:
    - Verwarming en warm water
    - Gewenste temp op 22°C
    - Stooklijn: inclinatie 0,4 en niceau 0
    - werktijden: ma-zo, 6h-22h
    - Linksboven staat er nog een zonnetje voor circuit VC2, volgens mij is dat een teken dat het circuit geactiveerd is?

    De temp is nu reeds gezakt tot 20,6°C en dan krijgen mijn voeten kou, gelukkig is het boven nog warm te krijgen...
    Iemand enig idee?
    no votes  

  2. #2
    HUSKE's Avatar
    Registered
    09/06/03
    Location
    Koersel
    Posts
    5,530
    iTrader
    36 (100%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    0/67
    Ik heb het initële probleem gevonden denk ik. Op de vloerverwarming zit een hardware beveliging en die stond op 25°C water. Dan zal er idd niet veel gebeuren denk ik...
    Toen ik die op 35°C zetten schoot alles meteen in werking. Iemand enig idee op hoeveel dat die moet staan?
    De vloerverwarming ligt in 8cm chappe en daarboven een tegelvloer met 45x45 tegels, uitzetvoegen zijn voorzien en voldoende aanwezig.
    no votes  

  3. #3
    Brecht's Avatar
    Registered
    17/10/03
    Location
    Meulebeke
    Posts
    19,946
    iTrader
    33 (100%)
    Mentioned
    19 Post(s)
    Reputation
    9/378
    normaal moet die beveiliging op 50°C staan.
    weet je hoe je in de parameters moet raken? daar kan je bij diagnose zien wat al uw pompen en mengklep en dergelijke aan het doen zijn.
    no votes  

  4. #4
    GS|Demogorgon's Avatar
    Registered
    21/07/02
    Location
    Berlaar
    Posts
    2,013
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/1
    Mijn beveiliging staat op 40° dacht ik. Meer laat ik niet door mijn vloer gaan, kwestie van geen barsten te krijgen etc.
    Wel raar dat die aquastaat "ineens" op 25° staat als die daarvoor altijd gewerkt heeft.
    Kinderen in huis? ;-)
    no votes  

  5. #5

    Registered
    22/09/13
    Location
    Mechelen
    Posts
    3,557
    iTrader
    73 (99%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    2/171
    Inderdaad, 40 à 45° residentieel, in grote gebouwen durft de maximumthermostaat al eens op 50° ingesteld staan...

    Deze blokkeert inderdaad normaal gezien de circulatiepomp van de vloerverwarming.
    no votes  

  6. #6
    HUSKE's Avatar
    Registered
    09/06/03
    Location
    Koersel
    Posts
    5,530
    iTrader
    36 (100%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    0/67
    Quote Originally Posted by GS|Demogorgon View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Mijn beveiliging staat op 40° dacht ik. Meer laat ik niet door mijn vloer gaan, kwestie van geen barsten te krijgen etc.
    Wel raar dat die aquastaat "ineens" op 25° staat als die daarvoor altijd gewerkt heeft.
    Kinderen in huis? ;-)
    Jaja, zoon van 5 in huis (1 week op 2), niet afgedchermd en in kinderbereik. Heb hem nu op 40 graden gezet en vastgetaped.

    Quote Originally Posted by Brecht View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    normaal moet die beveiliging op 50°C staan.
    weet je hoe je in de parameters moet raken? daar kan je bij diagnose zien wat al uw pompen en mengklep en dergelijke aan het doen zijn.
    Nee, geen idee hoe dat te doen. Ben echt een leek daarin..
    no votes  

  7. #7
    Brecht's Avatar
    Registered
    17/10/03
    Location
    Meulebeke
    Posts
    19,946
    iTrader
    33 (100%)
    Mentioned
    19 Post(s)
    Reputation
    9/378
    5 seconden op ok en menu tegelijk duwen, dan kan je in de eerste laag parameters waar je diagnose en fouthistoriek kunt vinden.
    2 members found this post helpful.  

  8. #8
    HUSKE's Avatar
    Registered
    09/06/03
    Location
    Koersel
    Posts
    5,530
    iTrader
    36 (100%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    0/67
    Tnx, ik ga er voorlopig vanaf blijven. Mag weer genieten van een lekkere 22,1°C, me happy