Thread: OF-schakeling lamp
-
28-01-2017, 05:03 #1Member
- Registered
- 21/11/14
- Location
- Gavere en Antwerpen
- Posts
- 3,915
- iTrader
- 14 (100%)
- Mentioned
- 5 Post(s)
- Reputation
- 0/240
OF-schakeling lamp
Gewenst gedrag: als 1 van beide schakelaars in de aan-stand staat, moet de lamp branden, ongeacht de stand van de andere schakelaar (dus geen wisselschakeling)
In situatie 1 heb ik twee schakelaars in parallel geplaatst, wanneer ze allebei aan staan vloeit er dus de helft van de stroom over elk van beide schakelaars, is dit een probleem?
In situatie 2 gebruik ik een wisselschakelaar, als wisselschakelaar aan-staat, brandt de lamp en doet de rest van het circuit er niet meer toe. Als de wisselschakelaar 'uit' staat, telt het andere circuit.
Welke aanpak is wenselijk?
10% korting bij alle hotels op booking.com via deze linkno votes
-
-
28-01-2017, 07:14 #2
Nee, dit is geen probleem. Situatie 2 heeft geen enkel nut (Boleaans is dit: A + ĀB = A + B). Is trouwens niet zo dat de helft van de stroom door de ene vloeit en de helft door de andere. Kan een enorm verschil in stroomsterkte tussen beide bestaan.
PS: Is dat trouwens die verloren gewaande Salvator Dali
Last edited by Merlion; 28-01-2017 at 08:30.
no votes
-
28-01-2017, 14:04 #3Member
- Registered
- 21/11/14
- Location
- Gavere en Antwerpen
- Posts
- 3,915
- iTrader
- 14 (100%)
- Mentioned
- 5 Post(s)
- Reputation
- 0/240
En wat als een van die 2 schakelaars een bewegingsmelder is? Dus de landt moet branden als er beweging is, of als schakelaar 1 aanstaat ongeacht beweging buiten.
(er moet sowieso een nulgeleider toegevoegd worden aan de bewegingsmelder maar dat weet ik)
Sommigen raden dan scenario 2 aan, omdat er dan geen voeding staat op de bewegingsmelder als schakelaar 1 aanstaat, maar ik zie er het voordeel niet van in.10% korting bij alle hotels op booking.com via deze linkno votes
-
28-01-2017, 15:53 #4
Heeft ook geen voordeel. Het is natuurlijk wel zo dat die bewegingingsmelder anders reageert als ook die zonder spanning komt te staan, niet enkel het contact.
no votes
-
28-01-2017, 16:04 #5Member
- Registered
- 21/11/14
- Location
- Gavere en Antwerpen
- Posts
- 3,915
- iTrader
- 14 (100%)
- Mentioned
- 5 Post(s)
- Reputation
- 0/240
En wat is dat anders reageren dan?
10% korting bij alle hotels op booking.com via deze linkno votes
-
28-01-2017, 16:57 #6Platinum Member
- Registered
- 01/08/04
- Location
- De K.
- Posts
- 29,744
- iTrader
- 51 (100%)
- Mentioned
- 11 Post(s)
- Reputation
- 2/826
Scenario 1, gewoon scenario 1.
Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
PSN:Mrkend54lno votes
-
28-01-2017, 17:00 #7no votes
-
28-01-2017, 18:56 #8
Situatie 1 kan gemakkelijk een defect/verwijderen van eender welke schakelaar opvangen.
Situatie 2 niet.
Dus altijd situatie 1.no votes
-
28-01-2017, 19:58 #9
Als ik zo een schakeling moet maken, neem ik op de wisselschakelaar :
- wisselcontact 1 : permanente voeding
- wisselcontact 2 : geschakelde draad van de sensor
- L : lampdraad.
Zo zit je ook niet met het probleem dat je de sensor soms spanningsloos zet, en die elke keer terug in "test" gaat als die terug onder spanning komt.no votes
-
30-01-2017, 02:04 #10Member
- Registered
- 21/11/14
- Location
- Gavere en Antwerpen
- Posts
- 3,915
- iTrader
- 14 (100%)
- Mentioned
- 5 Post(s)
- Reputation
- 0/240
Veel mogelijkheden voor een zelfde probleem
10% korting bij alle hotels op booking.com via deze linkno votes
-
30-01-2017, 12:32 #11Member
- Registered
- 09/06/03
- Location
- Koersel
- Posts
- 5,530
- iTrader
- 36 (100%)
- Mentioned
- 4 Post(s)
- Reputation
- 0/67
Gewoon schakeling 1, als alles in dezelfde stroomkring staat is er nooit een probleem.