    Dubbelpolige schakelaar - correct aansluiten?

    Ik ga een geitenstal zetten en ik kom daar aan met een EXVB 3G2,5 kabel.

    Ik wil daar drie stopcontacten twee lampen die samen aan en uit gaan dmv een tweepolige schakelaar. De schakelaar zit samen op zo'n dubbel doosje zit met één van die drie stopcontacten. De andere twee stopcontacten komen apart op andere plaatsen.

    Ik dacht het als volgt te doen qua bedrading...



    Is dat juist?

    Ik kom aan met de EXVB en ga ten eerste gewoon met de drie draden mijn stopcontacten af... dat weet ik hoe dat moet van in mijn verbouwing. Maar in mijn verbouwing heb ik met centrale sturing gewerkt met drukknoppen, dus deze traditionele aansluiting is mij niet helemaal bekend, vandaar de vraag.

    Van de EXVB steek ik daarnaast ook rood in L1 en blauw in L2. De aardingsdraad sluit ik nergens op aan. Vanuit 1 en 2 vertrek ik terug met rood en blauw en van daaruit ga ik naar de eerste lamp waar ik rood, blauw en de aarding op aansluit. En die drie dan ook weer naar de tweede lamp, waar hetzelfde gebeurt...

    Correct?
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  2. #2

    Registered
    09/08/15
    Posts
    791
    iTrader
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    4/45
    Schema klopt inderdaad. Al vind ik het interessanter om licht en stopcontacten gescheiden te houden, maar dat gaat in dit geval niet.
    Ik zou ook op de EXVB een aftakdoos zetten, en van daaruit vertrekken naar de schakelaar/stopcontacten.
    Als je later beslist om nog iets bij te zetten, kan dat gemakkelijk vanuit die aftakdoos, plus dan kan je nu ook gewoon vanuit die aftakdoos vertrekken voor de 2 losse stopcontacten.

    In het stopcontact is ook maar plaats voor 2 aders per aansluitklem, dan zou je al moeten aftakken van de schakelaar voor de 2 losse stopcontacten.
    Plaats maar best een aftakdoos
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  3. #3
    Skoebiedoe's Avatar
    Registered
    17/07/02
    Location
    Hoboken
    Posts
    3,743
    iTrader
    25 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/13
    of wago klemmen gebruiken.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  4. #4
    Riverdale27's Avatar
    Registered
    27/01/12
    Location
    N/A
    Posts
    4,655
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/16
    Quote Originally Posted by Valyra View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Schema klopt inderdaad. Al vind ik het interessanter om licht en stopcontacten gescheiden te houden, maar dat gaat in dit geval niet.
    Ik zou ook op de EXVB een aftakdoos zetten, en van daaruit vertrekken naar de schakelaar/stopcontacten.
    Als je later beslist om nog iets bij te zetten, kan dat gemakkelijk vanuit die aftakdoos, plus dan kan je nu ook gewoon vanuit die aftakdoos vertrekken voor de 2 losse stopcontacten.

    In het stopcontact is ook maar plaats voor 2 aders per aansluitklem, dan zou je al moeten aftakken van de schakelaar voor de 2 losse stopcontacten.
    Plaats maar best een aftakdoos
    Thanks! Aftakdoos is zeer verstandig inderdaad, ga ik doen!
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  5. #5

    Registered
    22/09/13
    Location
    Mechelen
    Posts
    3,557
    iTrader
    73 (99%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    1/171
    En om legaal te blijven in een gemengde kring (stopkontacten en licht door mekaar), moet alles in 2.5 mm² bekabeld worden, ook van de schakelaar naar de lampen!

    En achter een 16A automaat zetten (omdat de meeste schakelaar slechts voor 16A gecertificeerd zijn).

    In theorie indien je enkel dubbelpolige schakelaars gebruikt die tot een voldoende hoog amperage goedgekeurd zijn mag je een 20A automaat gebruiken, maar beter niet doen om discussies met een keuringsorganisme te vermijden.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  6. #6
    MrKend54l's Avatar
    Registered
    01/08/04
    Location
    De K.
    Posts
    29,744
    iTrader
    51 (100%)
    Mentioned
    11 Post(s)
    Reputation
    36/826
    Quote Originally Posted by berenod View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    En om legaal te blijven in een gemengde kring (stopkontacten en licht door mekaar), moet alles in 2.5 mm² bekabeld worden, ook van de schakelaar naar de lampen!

    En achter een 16A automaat zetten (omdat de meeste schakelaar slechts voor 16A gecertificeerd zijn).

    In theorie indien je enkel dubbelpolige schakelaars gebruikt die tot een voldoende hoog amperage goedgekeurd zijn mag je een 20A automaat gebruiken, maar beter niet doen om discussies met een keuringsorganisme te vermijden.
    Nieuwe installatie wel ja.

    Maar op een bestaande een kleine upgrade uitvoeren wordt er heel veel tegen gezondigd. Ik heb er zelf ook al veel tegen gezondigd. En ik weze is dit geen ramp. Veel schakelmateriaal is maar 10A, de automaat dient om de bekabeling te beschermen en niet het schakelmateriaal.

    Wettelijk is er veel niet correct. Maar naar veiligheid en techniciteit wel.
    Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
    PSN:Mrkend54l
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  7. #7
    Riverdale27's Avatar
    Registered
    27/01/12
    Location
    N/A
    Posts
    4,655
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/16
    Kan het kwaad als ik toch 1.5 gebruik naar de lampen toe?

    Ik kom wel met 2.5 aan in de verdeeldoos maar ga dan met 1.5 verder naar lampen en 2.5 naar de stopcontacten...

    Heb al kabel gekocht immers...
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  8. #8
    Bimmer's Avatar
    Registered
    15/08/13
    Location
    Antwerpen
    Posts
    5,587
    iTrader
    0
    Mentioned
    6 Post(s)
    Reputation
    27/107
    Quote Originally Posted by Riverdale27 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Kan het kwaad als ik toch 1.5 gebruik naar de lampen toe?

    Ik kom wel met 2.5 aan in de verdeeldoos maar ga dan met 1.5 verder naar lampen en 2.5 naar de stopcontacten...

    Heb al kabel gekocht immers...
    Nee dat mag niet, je mag niet u dikte van kabels veranderen in dezelfde kring. Maw als je ergens vertrekt met een dikte van kabel, moet je die blijven doortrekken in dezelfde kring.
    Dus als je dat doet en de keuring ziet dat, wordt dat afgekeurd.

    Quote Originally Posted by berenod View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show

    En achter een 16A automaat zetten (omdat de meeste schakelaar slechts voor 16A gecertificeerd zijn).

    In theorie indien je enkel dubbelpolige schakelaars gebruikt die tot een voldoende hoog amperage goedgekeurd zijn mag je een 20A automaat gebruiken, maar beter niet doen om discussies met een keuringsorganisme te vermijden.
    Daarom vind ik het AREI op bepaalde momenten dom.

    Pak een niko schakelaar en die mag max 10A schakelen, pakt een niko stopcontact die mag max 16A trekken. Toch moet je werken met 16A lichtkring en 20A stopcontacten kring

    Sommige keurders maken dan ook weer geen probleem dat een gemengde kring 20A is en sommige dan weer wel. Ik zou dus ook gewoon 16A pakken, dan ben je zeker.
    Last edited by Bimmer; 28-10-2018 at 11:21.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  9. #9
    Riverdale27's Avatar
    Registered
    27/01/12
    Location
    N/A
    Posts
    4,655
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/16
    Quote Originally Posted by Bimmer View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Nee dat mag niet, je mag niet u dikte van kabels veranderen in dezelfde kring. Maw als je ergens vertrekt met een dikte van kabel, moet je die blijven doortrekken in dezelfde kring.
    Dus als je dat doet en de keuring ziet dat, wordt dat afgekeurd.
    Ok prima, ik wil daar geen risico mee nemen, maar stel hypothetisch dat ik het toch zou doen... waar zit dan het gevaar? Dat die van 1.5 het niet kunnen trekken en doorbranden?
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  10. #10
    MrKend54l's Avatar
    Registered
    01/08/04
    Location
    De K.
    Posts
    29,744
    iTrader
    51 (100%)
    Mentioned
    11 Post(s)
    Reputation
    36/826
    Quote Originally Posted by Riverdale27 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Ok prima, ik wil daar geen risico mee nemen, maar stel hypothetisch dat ik het toch zou doen... waar zit dan het gevaar? Dat die van 1.5 het niet kunnen trekken en doorbranden?
    Er is geen enkel risico, alleen als je op die 1,5mm2 een verbruiker/ lamp hangt die meer dan 16A trekt.

    Het gaat zuiver over het feit dat het arei zegt dat dit niet mag. Maar ik zet zonder schroom een stopcontact achter een 10A of 16A hoor. Ook al mag dit in principe niet.
    Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
    PSN:Mrkend54l
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  11. #11
    Riverdale27's Avatar
    Registered
    27/01/12
    Location
    N/A
    Posts
    4,655
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/16
    Stel je zekert dat af met 16A, zoals voor een lichtkring. Dan wil dat toch zeggen dat je 16A x 230V = 3680 watt op moogt zetten voordat het problematisch wordt?
    Eer ge daar aankomt moet ge toch al aardig wat dinges erop hangen... Dus dat AREI is precies wel héééél conservatief.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  12. #12
    Bimmer's Avatar
    Registered
    15/08/13
    Location
    Antwerpen
    Posts
    5,587
    iTrader
    0
    Mentioned
    6 Post(s)
    Reputation
    27/107
    Quote Originally Posted by Riverdale27 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Ok prima, ik wil daar geen risico mee nemen, maar stel hypothetisch dat ik het toch zou doen... waar zit dan het gevaar? Dat die van 1.5 het niet kunnen trekken en doorbranden?
    Als je dat nu zou doen dat stuk 1,5 en je zekert dat af met 16A, dan heb je geen enkel risico, er is helemaal geen gevaar. Het enige probleem is dat het niet mag van AREI. AREI zit denk ik met het gedacht van, als er nog eens een installateur aan gaat werken en die weet dat niet dat een stuk 1,5 is, dat die dat eventueel wel kan overbelasten.

    Ik stuur mijn lichtkringen aan met contactors van max 5A, dat is meer als genoeg. Dus 16A is heel veel, als je rekent dat een led spotje ongeveer 4,5 watt is dan mag je al 800 spotjes aansturen en dan heb je nog overschot. Ik heb zelfs nog geen 800 spots in mijn huis laat staan op 1 kring. Op de dag van vandaag kun je al heel zot gaan doen met 16A in een eengezinswoning.
    Last edited by Bimmer; 28-10-2018 at 23:47.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  13. #13
    HUSKE's Avatar
    Registered
    09/06/03
    Location
    Koersel
    Posts
    5,530
    iTrader
    36 (100%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    5/67
    En dan te weten dat je in een nieuwbouw 2 verlichtingskringen moet heben
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  14. #14
    Riverdale27's Avatar
    Registered
    27/01/12
    Location
    N/A
    Posts
    4,655
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/16
    Nog een vraagje... Ik denk dat ik het wel juist heb maar toch maar voor de zekerheid...

    Stel het volgende:

    Kabel 3G2,5 gaat vanaf aftakdoos naar een stopcontact, en van daaruit naar een dubbelpolige schakelaar, die dan weer verder gaat naar de lamp.
    Vanuit die aftakdoos gaat die 3G2,5 dan ook nog eens naar meerdere andere stopcontacten.

    Dat stopcontact dat net voor de dubbelpolige schakelaar zit, dat zal toch altijd werken he? 't Is dus niet zo dat als de schakelaar af staat, dat het niet werkt? Omdat het er immers voor zit. Alles na de schakelaar wordt uitgeschakeld, alles ervoor werkt gewoon. Idem voor de andere stopcontacten.

    Klopt toch he?
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  15. #15
    Japser's Avatar
    Registered
    23/06/04
    Location
    melle
    Posts
    8,023
    iTrader
    13 (100%)
    Mentioned
    13 Post(s)
    Reputation
    3/81
    Quote Originally Posted by Riverdale27 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Stel je zekert dat af met 16A, zoals voor een lichtkring. Dan wil dat toch zeggen dat je 16A x 230V = 3680 watt op moogt zetten voordat het problematisch wordt?
    Eer ge daar aankomt moet ge toch al aardig wat dinges erop hangen... Dus dat AREI is precies wel héééél conservatief.
    Heeft ook eerder met kortsluiting te maken dan effectief die 16A over die kabels...