Page 2 of 3 First 123 Last
  1. #16
    wiseguy444's Avatar
    Registered
    13/06/04
    Location
    3401
    Posts
    3,999
    iTrader
    24 (100%)
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    4/98
    Quote Originally Posted by Riverdale27 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Nog een vraagje... Ik denk dat ik het wel juist heb maar toch maar voor de zekerheid...

    Stel het volgende:

    Kabel 3G2,5 gaat vanaf aftakdoos naar een stopcontact, en van daaruit naar een dubbelpolige schakelaar, die dan weer verder gaat naar de lamp.
    Vanuit die aftakdoos gaat die 3G2,5 dan ook nog eens naar meerdere andere stopcontacten.

    Dat stopcontact dat net voor de dubbelpolige schakelaar zit, dat zal toch altijd werken he? 't Is dus niet zo dat als de schakelaar af staat, dat het niet werkt? Omdat het er immers voor zit. Alles na de schakelaar wordt uitgeschakeld, alles ervoor werkt gewoon. Idem voor de andere stopcontacten.

    Klopt toch he?
    Ja, klopt.
    Alles voor de schakelaar blijft werken, alles erna in die kring wordt onderbroken.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  2. #17
    Riverdale27's Avatar
    Registered
    27/01/12
    Location
    N/A
    Posts
    4,655
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/16
    Ik vroeg mij nog af welke kabel ik van mijn zekeringskast naar het tuinhuis kan leggen...

    Ik heb een 3x400V + N aansluiting in mijn woning. Ik wil graag vanuit mijn zekeringskast naar mijn tuinhuis gaan (ong. 50 meter verder) en daar een nieuwe zekeringskast plaatsen voor een kring of 3 aan stopcontacten (een paar standaard stopcontacten, maar ook voor een waterpomp voor grondwater, een waterboilertje en een elektrische verwarmingskachel, maar die dingen gaan zelden samen opstaan). Tot slot ook nog een verlichtingskring en een gemengde kring. Op die gemengde kring komt onze geitenstal aangesloten, met een lamp en een vrij licht schrikdraadtoestel.

    Men heeft mij een EXVB 5G2.5 aangeraden, maar ik ben bang dat 2.5 mm² misschien wat weinig is voor een afstand van 50 meter? Anderzijds kan ik natuurlijk dan 3 fases gebruiken, die elk wel 20A kunnen trekken, zodat mij dit echt wel voldoende lijkt?

    Wat denken jullie hiervan?
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  3. #18
    Swagger's Avatar
    Registered
    16/11/10
    Location
    Brussel
    Posts
    9,076
    iTrader
    5 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/141
    In simulator steken en kijken welke spanningsval je hebt.
    I don't think you understand, these boys killed my dog.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  4. #19
    Riverdale27's Avatar
    Registered
    27/01/12
    Location
    N/A
    Posts
    4,655
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/16
    Quote Originally Posted by Swagger View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    In simulator steken en kijken welke spanningsval je hebt.
    Sorry maar met zulk antwoord kan je mij als n00b niet echt wijzer maken
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  5. #20
    Japser's Avatar
    Registered
    23/06/04
    Location
    melle
    Posts
    8,023
    iTrader
    13 (100%)
    Mentioned
    13 Post(s)
    Reputation
    3/81
    Quote Originally Posted by Riverdale27 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Ik vroeg mij nog af welke kabel ik van mijn zekeringskast naar het tuinhuis kan leggen...

    Ik heb een 3x400V + N aansluiting in mijn woning. Ik wil graag vanuit mijn zekeringskast naar mijn tuinhuis gaan (ong. 50 meter verder) en daar een nieuwe zekeringskast plaatsen voor een kring of 3 aan stopcontacten (een paar standaard stopcontacten, maar ook voor een waterpomp voor grondwater, een waterboilertje en een elektrische verwarmingskachel, maar die dingen gaan zelden samen opstaan). Tot slot ook nog een verlichtingskring en een gemengde kring. Op die gemengde kring komt onze geitenstal aangesloten, met een lamp en een vrij licht schrikdraadtoestel.

    Men heeft mij een EXVB 5G2.5 aangeraden, maar ik ben bang dat 2.5 mm² misschien wat weinig is voor een afstand van 50 meter? Anderzijds kan ik natuurlijk dan 3 fases gebruiken, die elk wel 20A kunnen trekken, zodat mij dit echt wel voldoende lijkt?

    Wat denken jullie hiervan?
    https://www.eclecticsite.be/calc/voltagedrop.htm
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  6. #21

    Registered
    09/08/15
    Posts
    791
    iTrader
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Reputation
    4/45
    Ik zou persoonlijk een 5G4 of 5G6 leggen. Liefst nog in grondflex ("van dieje rode") ter bescherming van de kabel.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  7. #22
    Riverdale27's Avatar
    Registered
    27/01/12
    Location
    N/A
    Posts
    4,655
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/16
    Vandaag gebeld met elektriciteitswinkel.

    5G2.5 zou voldoende zijn omdat ik zo 3 keer 20A kan doorsturen...

    Met 5G4 zou ik 3 keer 25A kunnen doorsturen, dus dat moet zeeeeker volstaan volgens hen.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  8. #23
    Swagger's Avatar
    Registered
    16/11/10
    Location
    Brussel
    Posts
    9,076
    iTrader
    5 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/141
    Quote Originally Posted by Riverdale27 View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Sorry maar met zulk antwoord kan je mij als n00b niet echt wijzer maken
    Welke afstand moet je overbruggen en hoeveel ampere ga je max trekken? Ik wil het wel effe uitrekenen voor u.
    I don't think you understand, these boys killed my dog.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  9. #24
    Riverdale27's Avatar
    Registered
    27/01/12
    Location
    N/A
    Posts
    4,655
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/16
    Quote Originally Posted by Swagger View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Welke afstand moet je overbruggen en hoeveel ampere ga je max trekken? Ik wil het wel effe uitrekenen voor u.
    50 meter, ik heb 3 fasen beschikbaar, dus ik kan zelfs met een 5G2,5 al 3 keer 20A trekken. Dat is 3 keer 4600 watt. Ik kan mij niet inbeelden dat ik daar ooit over geraak. Maar voor de veiligheid en je weet maar nooit wat ik er ooit nog op wil steken, heb ik toch maar 5G4 besloten. Dan kan ik 3 keer 25A trekken gelijktijdig...

    5G2.5 en 5G4 lijken volgens de calculator wel te werken als je 20A resp. 25A gebruikt als maximum (per fase is dat dan wel vermoed ik, dus werkelijk gelijktijdig verbruik mag ik x 3 doen).
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  10. #25

    Registered
    02/06/14
    Location
    Hasselt
    Posts
    470
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/20
    Je moet met 2 dingen rekening houden
    - Kortsluitstroom: 100m lengte 2,5mm2 is 0,7 Ohm. Kortsluitstroom is dus 230/0,7 meer als 300A, ruim boven de specificaties van een C20 automaat. Als het echt moet plaats je een B20, die schakelt al uit bij 100A kortsluitstroom.
    - Spanningsval: 0,7 x 20 = 14V wat 6% is. Is al wat aan de hoge kant, maar toch onwaarschijnlijk dat je daar ooit problemen mee gaat krijgen.

    Bij 4mm2 zit je uiteraard nog beter.
    Last edited by Merlion; 01-11-2018 at 20:32.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  11. #26

    Registered
    22/09/13
    Location
    Mechelen
    Posts
    3,557
    iTrader
    73 (99%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    1/171
    Quote Originally Posted by HUSKE View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    En dan te weten dat je in een nieuwbouw 2 verlichtingskringen moet heben
    Das pertang wel interessant, als je een probleem hebt op de kring waardoor de zekering springt, dan zit je tenminste niet helemaal in het donker.

    En praktisch ga je zelfs drie kringen hebben, de badkamers zullen quasi altijd achter de 30 mA diff staan als gemengde kringen...
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  12. #27

    Registered
    22/09/13
    Location
    Mechelen
    Posts
    3,557
    iTrader
    73 (99%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    1/171
    Quote Originally Posted by Bimmer View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Nee dat mag niet, je mag niet u dikte van kabels veranderen in dezelfde kring. Maw als je ergens vertrekt met een dikte van kabel, moet je die blijven doortrekken in dezelfde kring.
    Dus als je dat doet en de keuring ziet dat, wordt dat afgekeurd.



    Daarom vind ik het AREI op bepaalde momenten dom.

    Pak een niko schakelaar en die mag max 10A schakelen, pakt een niko stopcontact die mag max 16A trekken. Toch moet je werken met 16A lichtkring en 20A stopcontacten kring

    Sommige keurders maken dan ook weer geen probleem dat een gemengde kring 20A is en sommige dan weer wel. Ik zou dus ook gewoon 16A pakken, dan ben je zeker.
    Die vreemde ampérages van zekeringen is eigenlijk een resultaat van het overschakelen van de oude (trage) smeltveiligheden naar de nieuwere snellere en nauwkeurigere automaten.

    Vandaar dat je in het AREI nog altijd terugvindt dat bijvoorbeeld een stopcontacten kring met een 16A smeltveiligheid moet zekeren, maar met automaat mag je 20A nemen.

    Maar inderdaad, er zitten meerdere onlogisch lijkende regeltjes in, maar meestal zijn die eigenlijk toegevingen om een installatie buiten veilig ook nog praktisch en betaalbaar te houden!

    Voorbeeldje is de regel dat je per kring maximum 7 stopcontacten mag zetten, maar het is wel toegelaten om 7 vierdubbele stopcontacten te zetten!

    Moest je echt per stopcontact tellen dan ga je een nogal uit de kluiten gewassen zekeringbord krijgen
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  13. #28

    Registered
    22/09/13
    Location
    Mechelen
    Posts
    3,557
    iTrader
    73 (99%)
    Mentioned
    4 Post(s)
    Reputation
    1/171
    Quote Originally Posted by Japser View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Heeft ook eerder met kortsluiting te maken dan effectief die 16A over die kabels...
    Inderdaad, 16A continu over een 1.5 mm² draadje gaat warme draden geven hoor!
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  14. #29

    Registered
    02/06/14
    Location
    Hasselt
    Posts
    470
    iTrader
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/20
    Quote Originally Posted by berenod View Post
    This quote is hidden because you are ignoring this member. Show
    Inderdaad, 16A continu over een 1.5 mm² draadje gaat warme draden geven hoor!
    Met 0,2W een meter koperdraad van 1,5mm2 verwarmen? Dan zal je die toch heel goed thermisch moeten isoleren wil je daar enige temperatuursverhoging vaststellen.
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote

  15. #30
    Riverdale27's Avatar
    Registered
    27/01/12
    Location
    N/A
    Posts
    4,655
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/16
    Nog een vraagje...

    In mijn tuinhuis komen 3 dubbelpolige schakelaars om uiteraard 3 lichtpunten mee aan te sturen.

    Kan ik dat gewoon als volgt aansluiten:

    Zekeringskast => schakelaar 1 => schakelaar 2 => schakelaar 3

    En dan vanuit ieder van die drie schakelaars apart naar de bijbehorende lamp?

    M.a.w. de schakelaars sluit ik gewoon aan als een lusje stopcontacten? Of gaat bij uitschakelen van schakelaar 1 al de rest ook uit?
    no votes   Reply With Quote Reply With Quote