Normaal niet, ze onderdimensioneren speciaal zodat je een lager prosumententarief hebt. Een vertegenwoordiger wist mij te vertellen dat die omvormers beter presteren onder hoge belasting, maar ik ken er niet genoeg van om dat te bevestigen.
Ik spreek hier over solaredge, daarvan weet ik dat de 3.5Kw max een 4.35 kan leveren. Maar 3kw op 4675wp is misschien inderdaad wat overdreven, dat weet ik niet.no votes
Reply With Quote
-
02-05-2018, 16:38 #259Approved 9liver
- Registered
- 30/08/02
- Location
- A'pen
- Posts
- 8,063
- iTrader
- 52 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/3
no votes
Reply With Quote
-
02-05-2018, 23:52 #260Approved 9liver
- Registered
- 18/07/02
- Location
- Beernem
- Posts
- 7,491
- iTrader
- 149 (100%)
- Mentioned
- 8 Post(s)
- Reputation
- 41/66
Het wattage van de panelen is een piekvermogen.
Het piekvermogen ga je hier in onze contreien niet zo veel halen. En als je die al haalt is de tijdsduur beperkt.
Een SolarEdge monofasige omvormer mag je 170% overdimensioneren. Een meerfasige 200%. Dat doe je echter wel meestal maar bij verschillende oriëntaties/hellingen.
Een SMA omvormer mag je 200% overdimensioneren, maar gezien die helemaal anders werkt is dat niet zo evident om binnen de stroomsterkes/spanningen te biljven. Mooi in theorie vooral.
4000 Wp op een 3000W SolarEdge is prima, op een SMA trouwens ook.
Het verschil in rendement met een 3500W omvormer bvb gaat normaal opwegen tegen het extra prosumententarief die je betaalt.
Je omvormer gaat echter wel aftoppen vanaf die z'n vermogen bereikt. Maar dat is ook helemaal niet erg.
Een 3000W omvormer gaat niet meer dan 3000W terugduwen op het net.http://www.belivert.be - zonnepanelen - vraag naar Dieter of PM me!no votes
Reply With Quote
-
03-05-2018, 09:29 #261Member
- Registered
- 21/07/02
- Location
- Limburg
- Posts
- 13,389
- iTrader
- 6 (100%)
- Mentioned
- 22 Post(s)
- Reputation
- 109/641
Ik begrijp het niet echt. Bedoel je dan dat je wel kan overdimensioneren met panelen, en als die op een ideaal moment allemaal hun piek halen en pakweg 4000w naar een 3Kw omvormer sturen, deze omvormer daar wel mee overweg kan maar nog steeds maar 3Kwh zal opwekken op dat moment?
no votes
Reply With Quote
-
03-05-2018, 09:36 #262Member
- Registered
- 09/11/10
- Location
- Helchteren
- Posts
- 2,862
- iTrader
- 104 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/16
Beste,
Kan dus met zekerheid zeggen dat wat jullie allen beweren van over dimensioneren niet waar is voor omvormers van SAJ.
Ze hebben dus gisteren ochtend alles geïnstalleerd (weet het mijn vraag kwam laat maar kwam er eigenlijk maar toevallig achter).
Dus heb 17 panelen van 275W geinstalleerd op een SAJ Sununo PLUS 3K-M geplaatst door IZEN Energy systems.
De technieker gaf hier ook aan dat deze veel meer aan kon dan wat er nu gebeurt, wat of hoe kan ik de instellingen aanpassen zodat deze dat ook daadwerkelijk doet?Be who you want to be. Not who you are forced to be.no votes
Reply With Quote
-
03-05-2018, 12:06 #263Member
- Registered
- 29/09/02
- Location
- Aalst
- Posts
- 16,414
- iTrader
- 5 (100%)
- Mentioned
- 1 Post(s)
- Reputation
- 20/1067
Wij hebben in ons labo op vraag van een energiebedrijf testen gedaan naar het onderdimensioneren van diverse omvormers (en ook naar oost/west opstelling), en alle omvormers kunnen perfect veilig tot minstens tweemaal overbelast worden. Op een 2.5kW SMA kan je bijv tot 8kWp PV aansluiten moest je willen. Economisch maakt dat echter geen zin. Een verhouding AC/DC van 1,7 is voor Vlaanderen het economische optimum.
___/The Things Network Ghent
Look at me still talking when there's Science to do. When I look out there it makes me GLaD I'm not you.1 members found this post helpful.
Reply With Quote
-
03-05-2018, 12:23 #264Member
- Registered
- 09/11/10
- Location
- Helchteren
- Posts
- 2,862
- iTrader
- 104 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/16
Be who you want to be. Not who you are forced to be.no votes
Reply With Quote
-
03-05-2018, 13:05 #265Member
- Registered
- 29/09/02
- Location
- Aalst
- Posts
- 16,414
- iTrader
- 5 (100%)
- Mentioned
- 1 Post(s)
- Reputation
- 20/1067
Uw omvormer zal idd nooit meer injecteren dan zijn maximale AC vermogen. Als je zonnepanelen echter meer kunnen opbrengen gaat die extra energie dus verloren. Aan de andere kant bespaar je prosumentenvergoeding omdat je omvormer een kleiner vermogen heeft. De optimale verhouding ligt rond de 1,7 (1,6 tot 1,8 , afhankelijk van wie je netbeheerder is).
___/The Things Network Ghent
Look at me still talking when there's Science to do. When I look out there it makes me GLaD I'm not you.no votes
Reply With Quote
-
03-05-2018, 13:16 #266Member
- Registered
- 09/11/10
- Location
- Helchteren
- Posts
- 2,862
- iTrader
- 104 (100%)
- Mentioned
- 0 Post(s)
- Reputation
- 0/16
no votes
Reply With Quote
-
03-05-2018, 14:46 #267Member
- Registered
- 29/09/02
- Location
- Aalst
- Posts
- 16,414
- iTrader
- 5 (100%)
- Mentioned
- 1 Post(s)
- Reputation
- 20/1067
Verschillende netbeheerders hebben verschillende prosumentenvergoedingen.
___/The Things Network Ghent
Look at me still talking when there's Science to do. When I look out there it makes me GLaD I'm not you.no votes
Reply With Quote
-
03-05-2018, 16:48 #268Member
- Registered
- 21/07/02
- Location
- Limburg
- Posts
- 13,389
- iTrader
- 6 (100%)
- Mentioned
- 22 Post(s)
- Reputation
- 109/641
no votes
Reply With Quote
-
03-05-2018, 17:06 #269Member
- Registered
- 29/09/02
- Location
- Aalst
- Posts
- 16,414
- iTrader
- 5 (100%)
- Mentioned
- 1 Post(s)
- Reputation
- 20/1067
Ah, dat je DC vermogen 1,6 tot 1,8 keer hoger mag liggen dan je AC invertervermogen om een economisch optimum te behalen.
___/The Things Network Ghent
Look at me still talking when there's Science to do. When I look out there it makes me GLaD I'm not you.no votes